Встраиваемые компьютеры и HMI

Встраиваемые компьютеры и HMI

Страницы: 1 2 След.
RSS
Встраиваемые компьютеры и HMI
 
В этой теме обсуждаются вопросы, связанные с эксплуатацией встраиваемых и бортовых ПК - MK150, MK306, MK307, MK308, MK905, NM350, BM301 и подобных изделий.
 
Добрый день,
взяли на тестирование оборудование Fastwel, работаем впервые.
При подключении к компьютеру MK905-01 (2012г. выпуска) из среды CodeSyse 2.3.9.49 (Build Nov 17 2015) появляется сообщение "Выбранный профиль ПЛК не соответствует профилю целевой платформы! Соединение будет отменено."

Конфигурация в проекте минимальна, вообщем только то что есть по умолчании при создании проекта.

Подскажите в чём может быть проблема.  
 
Roman, сообщение перенесено в соответствующую ветку.
 
Добрый день!

В фирме "Доломант" была закуплена партия из 4-х компьютеров МК308-01T003. Компьютеры с SSD дисками, а также предустановленной ОС «Astra Linux SE v1.3 (Smolensk)».
В процессе тестирования компьютеров возникла следующая проблема: при подключении питания компьютер запускается, работает некоторое время и самопроизвольно выключается, после чего не запускается длительное время. Выключение происходит через различные промежутки времени (может выключиться через пару минут, а может через несколько часов). При запуске другого компьютера при помощи того же источника питания все проходит нормально, компьютер работает исправно.
С чем может быть связана данная проблема?

 
Георгий, добрый день!

Уточните, пожалуйста, следующие вопросы:

А если Вы запустите МК308 без AstraLinux (например, войти в BIOS Setup), то запускаются ли при этом на ОС пользовательские программы?
Если да, то используете ли Вы функции сторожевого таймера?
 
Добрый день!

Хотели сегодня проверить компьютер по ващему совету. Компьютер не загружается. При запуске, судя по величине тока, компьютер стартует и сразу же выключается. Происходит это с течении нескольких секунд. Так что теперь даже в BIOS попасть не можем.
Что посоветуете в данном случае?
 
Георгий, здравствуйте!

В случае, если у Вас перестал запускаться модульный компьютер MK308 при каждом включении, рекомендуем отправить его к нам на ремонт, согласно разделу 6.5 в РЭ "Последовательность действий при возврате изделий для проведения ремонта".
 
Добрый день!

Будем готовить к отправке.
Начали тестировать еще один МК308. Возникла проблема - не работает usb на разъеме X3. Система никак не реагирует на подключение устройств (команда udevadm ничего не выводит при подключении устройств). В чем может быть причина?
 
Прошу прощения за беспокойство. usb заработал, проблема была на нашей стороне в переходнике.
 
Георгий,

попробуйте проверить работоспособность этого разъёма USB в BIOS, подсоединив к нему клавиатуру.
Страницы: 1 2 След.