Здравствуйте, имеется контроллер CMP712 с предустановленным ПО на борту. В комплекте не было ни ПО, ни кабелей. Есть конвертер RS-232/RS-485, кабель пришлось самому делать - А,В,GND. В описании на разъем DB9 описан сигнал DE. Как его реализовать? Из CodeSys подключение не получается таким образом.
Изменено: - 16.12.2022 13:16:43
Administrator
Сообщений: Регистрация: 25.04.2018
0
18.10.2022 12:58:52
Цитата
Здравствуйте, имеется контроллер CMP712 с предустановленным ПО на борту. В комплекте не было ни ПО, ни кабелей. Есть конвертер RS-232/RS-485, кабель пришлось самому делать - А,В,GND. В описании на разъем DB9 описан сигнал DE. Как его реализовать? Из CodeSys подключение не получается таким образом.
Добрый день. Сигнал DE не используется. Для возможности подключения через порт DB9 (RS485) CPM712 из среды CoDeSys, порт предварительно должен быть сконфигурирован, как сервер Modbus (п. 4.1.3 Руководства программиста CPM712 Для подключения и конфигурации используется кабель DB9F-USB ACS00019, есть отдельная позиция для заказа такого кабеля. Схема кабеля ACS00019 описана в табл. 4.10 Руководства по эксплуатации
Актуальную версию пакета адаптации можно скачать FastwelCoDeSysAdaptation.exe Для скачивания с FTP-сервера вставить путь к папке (без имени файла) в "Проводник" Windows, сохранить нужный файл на ПК. Или воспользоваться специализированным FTP-клиентом (FileZilla, WinSCP, плагин Total Commander и т.д.)