CPM712. Не удаётся связаться с контроллером

CPM712. Не удаётся связаться с контроллером

Страницы: 1
RSS
CPM712. Не удаётся связаться с контроллером
 
Добрый день. Появилась проблема с модулем СРМ712. Отсутствует связь с АРМ. На лицевой панели контроллера отсутствует индикация на индикаторах APP, I/O, COMM, USER. Индикатор RUN/ERR постоянно горит зелёным. С помощью сервисной утилиты подключиться к контроллеру не удаётся. При переключении в безопасный режим (DIP 1 в ON) узел не загружается,индикация не меняется. При переключении DIP 2 в ON контроллер также никак не реагирует. Работ по изменению конфигурации и программы не проводилось. Какие могут быть причины и рекомендации по восстановлению работоспособности?
 
Добрый день.
Нужен серийный номер ПЛК (сбоку).
 
Здравствуйте!
ПЛК CPM712, серийник 712.3082
Похожая ситуация: при включении контроллера секунд на 15 зелёным загораются COMM и USER, затем горит зелёным только RUN/ERR постоянно. Пытаюсь подключиться через COM-RS232 - безуспешно.
 
 
На CPM713 такая же ситуация. Просто разобрал пластиковый корпус внутри - SD карта. Перевоткнул карту и все заработало. :)
Страницы: 1
Читают тему
Российская электроника
для ответственных применений
Задать вопрос