Текущая версия ПО контроллера CPM833-0x-1x: 4.2.3.1
1. Данное обновление системного ПО содержит исправления уязвимостей, обнаруженных исследователями компании Positive Technologies:
1.1 Устранена уязвимость в веб-сервере, позволявшая внедрять команды в операционной системе (CWE-78).
1.2 Устранено нарушение разграничения привилегий, позволявшее выполнить произвольный код в операционной системе (CWE-732).
1.3 Исправлена недостаточность контроля доступа в веб-сервере, позволявшая непривилегированному пользователю сбросить учётные данные администратора (CWE-732, CWE-602).
1.4 Исправлена уязвимость веб-сервера, связанная с раскрытием учётных данных администратора через запрос конфигурации контроллера (CWE-201).
1.5 Исправлена уязвимость веб-сервера, связанная с неограниченным сроком действия и предсказуемостью генерации сессионного токена (CWE-613, CWE-331).
1.6 Устранена уязвимость веб-интерфейса, позволявшая выполнить произвольный код в браузере аутентифицированного пользователя с использованием подмены URL-схемы (CWE-79, CWE-601).
1.7 Исправлена уязвимость веб-сервера, позволявшая вызвать отказ в обслуживании (CWE-476).
Благодарим исследователей компании Positive Technologies Максима Грузина, Константина Максимова, Илью Бублия, Ивана Тараканова, Илью Рогачева за выявление уязвимостей.
2. Устранённые дефекты:
2.1 Исправлено поведение настройки "Отключение обновления с MicroSD" в веб-интерфейсе.
Обновления для FASTWEL I/O
Administrator
Сообщений: Регистрация: 15.12.2022
10.12.2025 13:05:43
10.12.2025
Текущая версия ПО контроллера CPM803-01: 4.0.1.1
1. Данное обновление системного ПО содержит исправления уязвимостей, обнаруженных исследователями компании Positive Technologies:
1.1 Устранена уязвимость в веб-сервере, позволявшая внедрять команды в операционной системе (CWE-78).
1.2 Устранено нарушение разграничения привилегий, позволявшее выполнить произвольный код в операционной системе (CWE-732).
1.3 Исправлена недостаточность контроля доступа в веб-сервере, позволявшая непривилегированному пользователю сбросить учётные данные администратора (CWE-732, CWE-602).
1.4 Исправлена уязвимость веб-сервера, связанная с раскрытием учётных данных администратора через запрос конфигурации контроллера (CWE-201).
1.5 Исправлена уязвимость веб-сервера, связанная с неограниченным сроком действия и предсказуемостью генерации сессионного токена (CWE-613, CWE-331).
1.6 Устранена уязвимость веб-интерфейса, позволявшая выполнить произвольный код в браузере аутентифицированного пользователя с использованием подмены URL-схемы (CWE-79, CWE-601).
1.7 Исправлена уязвимость веб-сервера, позволявшая вызвать отказ в обслуживании (CWE-476).
Благодарим исследователей компании Positive Technologies Максима Грузина, Константина Максимова, Илью Бублия, Ивана Тараканова, Илью Рогачева за выявление уязвимостей.
2. Устранённые дефекты:
2.1 Исправлена утечка памяти при использовании режима DHCP на сетевых интерфейсах.
2.2 Исправлен доступ к журналу обновлений при старте контроллера в заводском режиме.
2.3 Исправлена идентификационная информация при подключении контроллера через порт USB.
Обновления для FASTWEL I/O
Administrator
Сообщений: Регистрация: 15.12.2022
12.09.2025 16:31:41
10.09.2025
Текущая версия ПО контроллера CPM810-03: 3.4.5.1
1. Данное обновление системного ПО содержит исправления уязвимостей, обнаруженных исследователями компании Positive Technologies:
1.1 Удалён доступ к небезопасному механизму выполнения произвольных команд операционной системы (CWE-749).
1.2 Устранена уязвимость в веб-сервере, позволявшая внедрять команды в операционной системе (CWE-78).
1.3 Устранено нарушение разграничения привилегий, позволявшее выполнить произвольный код в операционной системе (CWE-732).
1.4 Добавлен механизм безопасного обновления встроенного ПО контроллера (CWE-494).
1.5 Исправлена недостаточность контроля доступа в веб-сервере, позволявшая непривилегированному пользователю сбросить учётные данные администратора (CWE-732, CWE-602).
1.6 Исправлена уязвимость веб-сервера, связанная с раскрытием учётных данных администратора через запрос конфигурации контроллера (CWE-201).
1.7 Исправлена уязвимость веб-сервера, связанная с неограниченным сроком действия и предсказуемостью генерации сессионного токена (CWE-613, CWE-331).
1.8 Устранена уязвимость веб-интерфейса, позволявшая выполнить произвольный код в браузере аутентифицированного пользователя с использованием подмены URL-схемы (CWE-79, CWE-601).
1.9 Исправлена уязвимость веб-сервера, позволявшая вызвать отказ в обслуживании (CWE-476).
Благодарим исследователей компании Positive Technologies Константина Максимова, Максима Грузина, Илью Бублия, Ивана Тараканова, Илью Рогачева за выявление уязвимостей.
Обновления для FASTWEL I/O
Administrator
Сообщений: Регистрация: 15.12.2022
12.09.2025 15:23:13
10.09.2025
Текущая версия ПО контроллера CPM723-01: 3.4.9.5
1. Данное обновление системного ПО содержит исправления уязвимостей, обнаруженных исследователями компании Positive Technologies:
1.1 Удалён доступ к небезопасному механизму выполнения произвольных команд операционной системы (CWE-749).
1.2 Устранена уязвимость в веб-сервере, позволявшая внедрять команды в операционной системе (CWE-78).
1.3 Устранено нарушение разграничения привилегий, позволявшее выполнить произвольный код в операционной системе (CWE-732).
1.4 Добавлен механизм безопасного обновления встроенного ПО контроллера (CWE-494).
1.5 Исправлена недостаточность контроля доступа в веб-сервере, позволявшая непривилегированному пользователю сбросить учётные данные администратора (CWE-732, CWE-602).
1.6 Исправлена уязвимость веб-сервера, связанная с раскрытием учётных данных администратора через запрос конфигурации контроллера (CWE-201).
1.7 Исправлена уязвимость веб-сервера, связанная с неограниченным сроком действия и предсказуемостью генерации сессионного токена (CWE-613, CWE-331).
1.8 Устранена уязвимость веб-интерфейса, позволявшая выполнить произвольный код в браузере аутентифицированного пользователя с использованием подмены URL-схемы (CWE-79, CWE-601).
1.9 Исправлена уязвимость веб-сервера, позволявшая вызвать отказ в обслуживании (CWE-476).
Благодарим исследователей компании Positive Technologies Константина Максимова, Максима Грузина, Илью Бублия, Ивана Тараканова, Илью Рогачева за выявление уязвимостей.
2. Устранённые дефекты:
2.1 Исправлен дефект потери индикации после перезапуска системы исполнения при подключении к сервисному USB-порту контроллера.
Обновления для FASTWEL I/O
Administrator
Сообщений: Регистрация: 15.12.2022
09.09.2025 10:57:07
09.09.2025 Выпущен пакет поддержки Linux для ПЛК CPM833 v1.2. В состав пакета включены BSP v1.2 и SDK v1.2.
BSP предназначен для создания пользователем собственного образа ОС Linux в комплекте со всеми необходимыми приложениями, сервисами и настройками для удобного развертывания на контроллер c microSD. Подробности в readme.txt ( или ) BSP можно скачать по ссылке ( или )
SDK предназначен для написания прикладных программ пользователя для ПЛК на ПК. SDK содержит кросс-компилятор, необходимые библиотеки и заголовочные файлы для разработки программ на С/С++ для CPM833-0x-0x. Подробности в readme.txt( или ) SDK можно скачать по ссылке ( или )
Обновления для FASTWEL I/O
Administrator
Сообщений: Регистрация: 15.12.2022
25.07.2025 18:44:33
23.07.2025 Текущая версия Пакета инструментальных средств ПЛК Fastwel (Fastwel PLC Application Toolkit): 1.0.9.0 Текущая версия пакета расширения IDE МЭК 61131-3 Fastwel Targets Extension Package (FastwelTargets.package): 3.0.5.4 Текущая версия IDE МЭК 61131-3 в полном пакете CODESYS V3.5 SP16 Patch 7 (3.5.16.700) - без изменений Текущая версия IDE МЭК 61131-3 в полном пакете Linux/Wine CODESYS V3.5 SP15 Patch 5 (3.5.15.500) - без изменений
1. Изменения
1.1. Пакет расширения IDE МЭК 61131-3 FastwelTargets.package (3.0.5.4)
1.1.1. Реализована возможность выборочной установки в Менеджере пакетов IDE, что позволяет устанавливать пакет вручную в IDE версий 3.5.14.x и ниже при отключении поддержки целевых платформ, основанных на профиле библиотек 3.5.17.x (CPM803-01, CPM833-0x-1x).
1.1.2 Поддержка целевых платформ: CPM833-0x-1x (4.255.2.0), CPM803-01 (4.255.2.0)
описания устройств Fastwel FBUS и Fastwel FBUS Master (1.0.2.1);
библиотека FastwelFbusIo.library (1.2.1.0);
компонент расширения fbuseditor.plugin (1.0.3.0).
1.1.4. Целевая платформа CPM810-03 (3.255.3.0)
устранена фиксированная привязка библиотеки FastwelDIO;
отключено применение опции ENABLED2 (Установки ПЛК - Всегда обновлять переменные - Включено 2 (всегда в задаче цикла шины))
1.1.5. Целевая платформа CPM723-01 (3.255.2.1)
отключено применение опции ENABLED2 (Установки ПЛК - Всегда обновлять переменные - Включено 2 (всегда в задаче цикла шины))
1.1.6. В библиотеках Fastwel устранены зависимости от библиотек, несовместимых с 64-разрядными сборками IDE МЭК 61131-3. Ранее при наличии таких зависимостей не работала отладка в режиме эмуляции в 64-разрядных IDE МЭК 61131-3.
в функции fbusConfigGetPortsCount устранен дефект неправильного определения количества портов FBUS в конфигурации приложения, если часть из них принудительно отключена;
в функции fbusConfigGetPortInfo устранен дефект неправильного определения количества периферийных модулей, если в конфигурации приложения определен один порт FBUS.
1.2. Программа установки FastwelPLCApplicationToolkitxxx.exe (1.0.9.0)
1.2.1. Минимальная совместимая версия среды разработки CODESYS - 3.5.15.20 (V3.5 SP15 Patch 2)
1.2.2. Добавлены примеры программирования для платформ CPM833-0x-1x и CPM803-01:
<каталог установки>\examples\CPM803-01\
<каталог установки>\examples\CPM833-0x-1x\
1.2.3. Обновлены примеры программирования для платформ CPM723-01 и CPM810-03:
<каталог установки>\examples\CPM723-01\
<каталог установки>\examples\CPM810-03\
1.2.4. Реализована поддержка Astra.IDE 1.7.2.0 и 1.7.2.1
1.2.5. Добавлены документы:
<каталог установки>\doc\CPM833-0x-1x_CDSV3_UM.pdf (ИМЕС.00300-04 33 01. Устройство вычислительное CPM833-0x-1x. Руководство по конфигурированию и программированию)
<каталог установки>\doc\CPM803-01_CDSV3_UM.pdf (ИМЕС.00300-03 33 02-3. Контроллер программируемый CPM803-01. Руководство по конфигурированию и программированию)
<каталог установки>\doc\FIO-2R_UM.pdf (ИМЕС.421459.167РЭ. Комплекс доверенный конфигурируемый вычислительный Fastwel I/O-2R. Руководство по эксплуатации)
2. Изменения в документации
2.1. Во всех документы изменена информация о производителе (АО "НПФ "ДОЛОМАНТ" вместо ЗАО "НПФ "ДОЛОМАНТ" и уточнен адрес)
2.2. CPM723-01_CDSV3_UM.pdf (ИМЕС.00300-03 33 02-1. Контроллер программируемый CPM723-01. Руководство по конфигурированию и программированию, версия 2.1)
изменена информация о производителе, уточнена терминология, идентифицирующая программное обеспечение контроллера;
п. 4.5.3.3 - добавлена информация о диагностических сообщениях сервиса ввода-вывода в журнале ПЛК.
2.3. CPM810-03_CDSV3_UM.pdf (ИМЕС.00300-03 33 02-2. Контроллер программируемый универсальный CPM810-03. Руководство по конфигурированию и программированию, версия 2.1)
изменена информация о производителе, уточнена терминология, идентифицирующая программное обеспечение контроллера;
п. 2.4.4 - в таблицу 1 возвращены ошибочно удаленные характеристики производительности;
п. 4.5.3.3 - добавлена информация о диагностических сообщениях сервиса ввода-вывода в журнале ПЛК.
2.4. FastwelPLCApplicationToolkit_UM.pdf (ИМЕС.00390-03 33 01. Пакет инструментальных средств ПЛК Fastwel Fastwel PLC Application Toolkit. Руководство пользователя, версия 1.2)
изменена информация о производителе, уточнена терминология, идентифицирующая программное обеспечение контроллеров;
п. 1.3 - добавлена информация о CPM833-0x-1x;
п. 3.7.2 - Добавлена предупреждающая информация об использовании окна "Среда проекта".
2.5. FBUS_CDSV3_UM.pdf (ИМЕС.00300-03 33 01. Модули Fastwel I/O. Руководство программиста, версия 1.9)
изменена информация о производителе, уточнена терминология, идентифицирующая программное обеспечение контроллеров
2.6. FIO_UM.pdf (ФАПИ.421459.700РЭ. Модули Fastwel I/O. Руководство по эксплуатации, версия 3.4)
изменено наименование продукции и информация о производителе;
п. 6.11.3.1, 6.11.3.7 – уточнена информация об индикации в режиме дискретного входа DIM764
2.7. FIO-2_UM1.pdf (ИМЕС.421459.252РЭ. Модули Fastwel I/O-2. Руководство по эксплуатации. Часть 1. Общие сведения, версия 1.5)
изменено наименование продукции и информация о производителе;
добавлена информация о CPM803, AIM822, AIM824, AIM825, AIM831, AIM891, DIM815, DIM866, NIM842
2.8. FIO-2_UM2.pdf (ИМЕС.421459.252РЭ1. Модули Fastwel I/O-2. Руководство по эксплуатации. Часть 2. Указания по применению, версия 1.5)
изменено наименование продукции и информация о производителе;
добавлена информация о CPM803, AIM822, AIM824, AIM825, AIM831, AIM891, DIM815, DIM866, NIM842;
п. 6.2.2 - добавлены характеристики среды исполнения приложений CPM810-03.
2.9. IEC60870-5-104_CDSV3_UM.pdf (ИМЕС.00300-03 33 04. Протокол МЭК 60870-5-104. Руководство по конфигурированию и программированию, версия 1.3)
изменена информация о производителе, уточнена терминология, идентифицирующая программное обеспечение контроллеров
2.10. MODBUS_CDSV3_UM.pdf (ИМЕС.00300-03 33 03. Протокол MODBUS. Руководство по конфигурированию и программированию, версия 1.7)
изменена информация о производителе, уточнена терминология, идентифицирующая программное обеспечение контроллеров
2.11. Обновлен документ AN-0003 (Fastwel PLC Application Toolkit в Linux. Рекомендации к применению, версия 1.1)
добавлена информация о совместимости с ОС Astra Linux SE 1.8, ALT Workstation K 11.0, RED OS 8.0 (Wine 9.0 - 10.0)
3. Известные особенности и аномалии
3.1. Пакет инструментальных средств ПЛК Fastwel версии 1.0.9.0 содержит пакет расширения среды разработки FastwelTargets.package версии 3.0.5.4 (<каталог установки>\packages) с целевыми платформами (CPM803-01, CPM833-0x-1x) на основе профиля библиотек версии 3.5.17.x, формат которых не поддерживается в среде разработки CODESYS версий 3.5.14.30 и ниже (V3.5 SP14 Patch 3). При необходимости работать с проектами для целевых платформ CPM723-01 и CPM810-03 в среде разработки версии 3.5.14.x возможно установить пакет расширения FastwelTargets.package вручную в Менеджере пакетов с использованием варианта "Выборочная установка" и отказом от установки компонента "CPM803-01, CPM833-0x-1x Targets Support".
3.2. После трансляции приложения (генерации кода) в среде разработки при наличии некоторых ошибок в проекте в панели сообщений "Компиляция" среды разработки выводится предупреждение: "C0100: Библиотека CmpCodeMeter не добавлена в Менеджер библиотек...". ВНИМАНИЕ! Не следует добавлять библиотеку CmpCodeMeter в окне Менеджера библиотек вручную, т.к. это приведет к невозможности загрузки приложения в контроллер. Для решения проблемы достаточно устранить ошибки в проекте, информация о которых выведена ниже сообщения об отсутствии CmpCodeMeter.
3.3. При открытии проектов, созданных в среде разработки версий CODESYS V3.5.16.70 и ниже (V3.5 SP16 Patch 7), в среде разработки CODESYS V3.5.17.x (V3.5 SP17 и выше) или Astra.IDE рекомендуется закрыть окно "Среда проекта" без выбора новейших версий компилятора, библиотек и профиля визуализации, после чего обновить версии компилятора и профиля визуализации по команде Проект (Project) - Установки проекта (Project settings) главного меню среды разработки. Более подробная информация приведена в п. 3.7.2 руководства пользователя Пакета инструментальных средств ПЛК Fastwel (FastwelPLCApplicationToolkit_UM.pdf).
3.4. При работе с проектами, содержащими конфигурации для нескольких контроллеров (целевых устройств) с обработчиками системных событий, после удаления одного из целевых устройств из проекта, соединение и загрузка в контроллер одного из оставшихся приложений будет выполнена с исключенными из компиляции обработчиками системных событий. Для гарантированной загрузки приложения с обработчиками системных событий после удаления одного из целевых устройств из проекта нужно выполнить команду "Компиляция – Очистить все".
ВНИМАНИЕ! Данный дефект не может быть устранен для проектов, в которых конфигурации нескольких целевых устройств с обработчиками системных событий создавались посредством операций копирования и вставки.
3.5. Если профиль текущего пользователя Windows расположен на сетевом диске, и к диску нет доступа, то при попытке выбрать другое расположение для сохранения только что созданного проекта в окне "Новый проект" может возникнуть необрабатываемое исключение. Не завершая работу среды разработки, сохраните проект по текущему расположению, а затем сохраните проект повторно командой "Файл - Сохранить проект как".
3.6. При обновлении устройства до новой/текущей/старой версии могут быть удалены адреса каналов устройства во входном образе процесса, установленные ранее вручную на вкладке "Изменить I/O-соотнесения". Обращайте внимание на предупреждения "Адрес %Ixxx отсутствует..." при компиляции во избежание непредсказуемого поведения приложения в контроллере.
3.7. При необходимости установки Пакета инструментальных средств ПЛК Fastwel для совместной работы с Astra.IDE 1.7.2.x в среде Wine операционной системы Linux (см. ) первоначально следует установить Astra.IDE 1.7.2.x в соответствии с указаниями эксплуатационной документации производителя Astra.IDE, после чего установить Пакет инструментальных средств ПЛК Fastwel (программа установки для Linux/Wine ) в префикс .wine-astraregul.
Обновления для FASTWEL I/O
Administrator
Сообщений: Регистрация: 15.12.2022
03.07.2025 16:07:49
01.07.2025 В файл обновления ПО периферийных модулей ffw.dnl добавлены обновления для линейки F800: 1. AIM822 : 1.2 Устранен дефект: светодиодная индикация C/E аналоговых модулей не соответствует РЭ. 2. AIM824 : 1.1 Устранен дефект: светодиодная индикация C/E аналоговых модулей не соответствует РЭ. 3. AIM825 : 1.1 Устранен дефект: светодиодная индикация C/E аналоговых модулей не соответствует РЭ. 4. AIM826 : 1.2 Устранен дефект: светодиодная индикация C/E аналоговых модулей не соответствует РЭ. Уменьшено взаимное влияние каналов, исправлено управление индикацией состояний каналов. 5. AIM831 : 1.6 Устранен дефект: светодиодная индикация C/E аналоговых модулей не соответствует РЭ. Устранен дефект: При загрузке кода в контроллер возникает "выброс" сигнала тока до запуска программы на 100% величины диапазона длительностью 25 мс. Исправлена скорость нарастания и спада для значений 23000 и 11500. 6. AIM891 : 1.1 Устранен дефект: светодиодная индикация C/E аналоговых модулей не соответствует РЭ. Исправлена маска отказа двух измерительных трактов. 7. DIM812 : 1.0 8. DIM813 : 1.2 Исправлена ошибка некорректного ответа модуля при получении неправильных параметров конфигурации. 9. DIM815 : 1.1 10.DIM817 : 1.4 Устранен дефект: не работает общий сброс счетчиков по маске. Исправлено управление индикацией состояний каналов. Исправлена работа индикации при изменении параметров модуля и при обновлении встраиваемого ПО. Добавлена индикация срабатывания алгоритма антидребезга. 11.DIM818 : 1.2 Улучшено формирование ШИМ. Исправлена работа индикации. 12.DIM819 : 1.1 Исправлена ошибка формирования ШИМ. 13.DIM860 : 1.3 Устранен дефект: не работает общий сброс счетчиков по маске. Исправлено управление индикацией состояний каналов. Исправлена работа индикации при изменении параметров модуля и при обновлении встраиваемого ПО. Добавлена индикация срабатывания алгоритма антидребезга. 14.DIM862 : 1.2 Устранен дефект: не работает общий сброс счетчиков по маске. Исправлено управление индикацией состояний каналов. 15.DIM864 : 1.2 16.DIM866 : 1.1 17.DIM888-02 : 2.0 18.DIM887-02 : 2.0 19.DIM883-02 : 2.0 20.DIM873-02 : 2.0 21.NIM841 : 2.1 Устранен дефект при котором, после выполнения команды сброса приемного буфера, значение количества байт, отображаемое в статусном канале, не сбрасывалось. 22.NIM842 : 1.0
Обновления для FASTWEL I/O
Administrator
Сообщений: Регистрация: 15.12.2022
21.05.2025 11:02:27
20.05.2025 Текущая версия системного ПО контроллеров CPM711, CPM712, CPM713: 2.78.23967 Текущая версия пакета адаптации CoDeSys 2.3 для Fastwel I/O: 2.75.23967 (без изменений) Текущая версия среды разработки CoDeSys 2.3: 2.3.9.67 (без изменений)
У контроллеров CPM711-01, CPM712-01, CPM713-01 устранен дефект нестабильного считывания положения переключателей во время выполнения приложения. Дефект отсутствует у контроллеров CPM711-02, CPM712-02, CPM713-02.
Обновления для FASTWEL I/O
Administrator
Сообщений: Регистрация: 15.12.2022
14.03.2025 10:50:29
13.03.2025 Текущая версия системного ПО контроллера CPM711: 2.77.23967 Текущая версия системного ПО контроллеров CPM712, CPM713: 2.77.23967 (без изменений) Текущая версия пакета адаптации CoDeSys 2.3 для Fastwel I/O: 2.75.23967 (без изменений) Текущая версия среды разработки CoDeSys 2.3: 2.3.9.67 (без изменений)
В системном ПО CPM711 устранен дефект ограничения количества передаваемых PDO (TxPDO) значением 16. Дефект проявлялся только в версии 2.76.23967.
Обновления для FASTWEL I/O
Administrator
Сообщений: Регистрация: 15.12.2022
13.06.2024 17:37:25
13.06.2024
Текущая версия системного ПО контроллеров CPM712, CPM713: 2.77.23967 Текущая версия системного ПО контроллера CPM711: 2.76.23967 (без изменений) Текущая версия пакета адаптации CoDeSys 2.3 для Fastwel I/O: 2.75.23967 (без изменений) Текущая версия среды разработки CoDeSys 2.3: 2.3.9.67 (без изменений)
В системном ПО CPM712 и CPM713 устранен дефект (имеется только в системном ПО контроллеров CPM712 и CPM713 версии 2.76.23967) отсутствия обновления счетчиков транзакций и ошибок обмена (в диагностических каналах 'TransactionsCount' и 'ErrorsCount') со встроенным сервером MODBUS и MODBUS TCP.